将铜管绕在水中时,铜管内走制冷剂,K取多少
kang9815
kang9815 Lv.2
2009年03月25日 11:24:20
只看楼主

1、压缩机的制冷量是Q=5000W2、水泵选用2吨每小时3、铜管绕在水箱里请问我的K取多少,蒸发面积用多少,传热温差是多少,如果要重新选水泵要怎么计算

1、压缩机的制冷量是Q=5000W
2、水泵选用2吨每小时
3、铜管绕在水箱里
请问我的K取多少,蒸发面积用多少,传热温差是多少,如果要重新选水泵要怎么计算
免费打赏
kang9815
2009年03月26日 17:14:00
2楼
:( :( 斑主,为什么没有专家来回复呢
回复
mu_yu_hua
2009年03月28日 14:39:34
3楼
k值400,温差5度,蒸发面积3
回复
知冷者hsxl
2009年03月30日 07:54:31
4楼
k值400,温差5度,蒸发面积3????????????????????
回复

相关推荐