漏电断路器的问题
woaini19850125
2009年03月24日 18:47:00
来自于断路器
只看楼主

我刚接 了一个电箱,是用接触器来控制电器设备。要求在接触器上方安装的开关用漏电的那种。用电设备中有220V和380V两种。其中220V一路,电流30A,我用63A的漏电开关,380V的三路,电流分别是20A,45A,和60A,用的漏电开关是40A,和63A,100A的,我按照他的要求做了一个 。我接好后通电开始试,把所有的开关全部打开。按下按纽后,所有的开关都跳闸。我以为是漏电了 。查了好久,都还没有解决问题。折射怎么回事?

2009年03月24日 18:56:33
2楼
漏电是用3极还是4极
回复
swqtc38
2009年03月24日 20:18:05
3楼
把N和PE搞混了吧。
回复
老灰兔子
2009年03月24日 21:44:27
4楼
如果用了三极的漏电开关,那么又是一个把需要使用四极漏电开关而用了三极的漏电开关的典型事例!!!

要不就是接线错误!!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-3-24 21:45 编辑 ]
回复
bobo169
2009年03月24日 22:07:52
5楼
上图:time: :time: :time: