楼控新手,请教
gsg1986221
Lv.2
2009年03月24日 11:01:19
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
如果第三方系统采用网关接口接入BA系统,具体做法是怎样的?是不是我方提供一个接口,第三方提供一接口,然后用一根线通信?我方的这个接口是直接接入服务器还是要接入总线中?
如果第三方系统采用网关接口接入BA系统,具体做法是怎样的?是不是我方提供一个接口,第三方提供一接口,然后用一根线通信?我方的这个接口是直接接入服务器还是要接入总线中?
免费打赏
chengjiewei
2010年04月01日 00:04:26
2楼
不是的,是两方都连到网关里
回复
iyegucheng
2010年04月01日 17:05:45
3楼
需要C2000 2个,将网络线连接至BA HUB上与C2000相接,另一头用485连接至下个C2000上,再用RJ45连接第3方。