35KV变电站一条母线上带两台变压器,容量12500KVA,检修一号主变,二号主变带全部负载,当检修完毕,一号主变恢复运行时,空载合一号主变,过流保护动作,没有投入,同时二号主变真空开关也跳了,微保装置显示比例差动动作,造成全部负荷停电,不知道是什么原因,请高手解释一下,分析一下,领导问的很紧,小弟刚开始工作,不知道如何让解释,高位高手帮帮忙啊:L :L :L
35KV变电站一条母线上带两台变压器,容量12500KVA,检修一号主变,二号主变带全部负载,当检修完毕,一号主变恢复运行时,空载合一号主变,过流保护动作,没有投入,同时二号主变真空开关也跳了,微保装置显示比例差动动作,造成全部负荷停电,不知道是什么原因,请高手解释一下,分析一下,领导问的很紧,小弟刚开始工作,不知道如何让解释,高位高手帮帮忙啊:L :L :L
2楼
高手在哪里?? 帮帮忙啊
回复
3楼
没把一号主变“过流”的原因说清楚,(压板)没投,但二台主变可能装有大差,一号主变故障,同时大差保护也动作“微保装置显示比例差动动作”。
回复
4楼
没有很明白希望高手在给讲解一下!
回复
5楼
一号主变空载投入,投入之前保护装置所有连接片都是接好的,在合其他变压器开关时经常出现过流保护动作的情况,师傅说是合到峰值上了,造成保护动作,但是这次这种情况没有遇到过,一号没有合上,二号也掉了:L :L
[
本帖最后由 yu154991826 于 2009-3-26 01:54 编辑 ]
回复
6楼
能否将一号、二号主变的保护使用情况说清楚,以及一号变检查后的情况。
回复
7楼
楼主讲的不是很详细啊
回复
8楼
[/很关注,,,,学习]
回复
9楼
一号主变检查正常,因为前一天也是同样的操作,空载合闸都正常,第二天检修完,恢复时就出现这种情况,二号主变比例差动为什么会动作搞不清楚,非常疑惑,没有装大差,主变高压侧保护有过流,差动,瓦斯
回复
10楼
差动速断,比例差动,微保装置显示比例差动动作
回复
11楼
若无故障点,考虑由#1主变励磁涌流引起保护误动:
#1主变过流保护延时是否为0s,若0s可能励磁涌流引起过流保护误动,若有一定延时,过流保护是不会动的,除非确有故障;
#2主变差动保护:#1主变励磁涌流对它来说相当是区外故障电流,比率差动误动,需对差动保护进行补充检验,如CT10%误差是否满足要求,比率及谐波制动是否正确,外围接线检查。