30HP的压缩机,样本上制冷量大概60kW,蒸发器和换热器面积大约是多少,高手看下,现在做出来的蒸发器面积190,大家说小不,冷凝器280
30HP的压缩机,样本上制冷量大概60kW,蒸发器和换热器面积大约是多少,高手看下,
现在做出来的蒸发器面积190,大家说小不,冷凝器280
2楼
每一平方热流密度达到315W,没有哪么大吧一般200W已经是不错了。个人看法:lol :lol
回复
3楼
蒸发器面积230~460,冷凝器650~1000
回复
4楼
30HP的压缩机,样本上制冷量大概60kW,你做出来的蒸发器面积190,冷凝器280,依据?
回复
5楼
先要说明换热器类型啊
用途或设计工况也有要提供啊
回复
6楼
3排 长度1.140 单排孔数50.00 4个冷凝器
单个面积84.811 4个为339.244 片距2.0 波纹片
设计进风温度℃ 设计出风温度℃ 设计冷凝温度℃ 冷凝压力bar 大气压力kPa
35.00 45.00 50.00 19.42 98.07
管距mm 排距mm 管径mm 片距mm 片厚mm
25.000 21.651 9.520 2.000 0.105
回复
7楼
这个涉及到系统设计的问题,我也希望大家积极发言,特别是高设计的人员,你们的发言是有价值的!
回复
8楼
要说明换热器类型
回复
9楼
30HP的压缩机,样本上制冷量大概60kW,蒸发器和换热器面积大约是多少,高手看下,
现在做出来的蒸发器面积190,大家说小不,冷凝器280
蒸发器的换热面积大约在:125
冷凝器的换热面积大约在:300
回复
10楼
已经说得很清楚了:是翅片管式换热器。
回复
11楼
30HP的压缩机,样本上制冷量大概60kW
---------------------------------------------------------------------------------------------
30HP的压缩机,样本上制冷量大概60kW,是什么工况下的,空调工况下,R22效果没那么差吧
10HP涡旋机风冷空调工况下冷量都能接近30kw了吧,你是压缩机工况啊
翅片式蒸发器我们设计一般按500w/m2的换热量,冷凝器效果差些,在250w/m2-300w/m2换热量
回复