箱变低压柜比如是PGL进线柜铭牌上有分断电流(进线柜装有断路器),那我出线柜电容柜铭牌上是否也要有分断电流请教高手

箱变低压柜比如是PGL进线柜铭牌上有分断电流(进线柜装有断路器),那我出线柜电容柜铭牌上是否也要有分断电流
请教高手
免费打赏
a284817420a
2009年03月23日 13:49:22
2楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:L 怎么没人回答呢?是太简单了吗
回复
xuxianjie
2009年03月23日 22:20:00
3楼
这根本就不是问题
你太外行
出线柜电容柜铭牌上肯定不会有分断电流
回复
a284817420a
2009年03月24日 08:53:39
4楼
是这样的啊,谢谢回复:lol
回复
a284817420a
2009年03月24日 09:26:31
5楼
还有一个问题:出线柜上抽屉很多,那我铭牌上额定电流这一行怎么敲,敲几安培
请师傅们指教:)
回复
xuxianjie
2009年03月24日 12:39:52
6楼
确认开关的动作电流(开关的整定值)
若不能整定的就看开关的额定电流
回复
mr_yon
2009年03月24日 13:09:52
7楼
打上垂直母线的额定电流.
回复
q31783303
2009年09月18日 09:04:52
8楼
本公司专业生产控制柜标牌 控制柜铭牌 控制柜面板 控制柜标贴等相关标牌免费设计,免费索取样品,欢迎与我们联系, 联系人 陈仕稳 13641786072 QQ31783303
回复
遵义
2009年09月18日 09:46:06
9楼
要打“短时耐受电流”