关于母差的问题
marcopolo0000
2009年03月22日 22:24:42
来自于继电保护
只看楼主

BP-2B的分列压板该什么时候投,例如,双母线接线:单母运行,另一母线检修时该不该投这块压板。还有一种情况,两条母线通过刀闸硬联时(母联停用),需不需要投这块压板??

BP-2B的分列压板该什么时候投,例如,双母线接线:单母运行,另一母线检修时该不该投这块压板。还有一种情况,两条母线通过刀闸硬联时(母联停用),需不需要投这块压板??
免费打赏
lingxuct
2009年03月23日 07:08:57
2楼
母差投与不投由管理员或调度根据系统情况定,你说的(系统)不太明白“两条母线通过刀闸硬联时(母联停用)”,好象是母联有旁路刀闸?如是,那就要投大差。
回复
marcopolo0000
2009年03月23日 19:02:05
3楼
母联没有旁路刀闸,普通的双母线接线,主要是搞不清楚,分列压板在哪种情况下该投
回复
yfdcsht
2009年03月24日 20:13:42
4楼
双母线运行,如果上、下母线分开运行。应该投分裂压板。刀闸双跨时应该投互联压板。分裂压板在使用时应该注意其必须在母线分裂运行以后才投,环并运行前退出。互联压板是在互联运行前投入,正常后退出。
回复
marcopolo0000
2009年03月29日 19:12:26
5楼
rcs-915的母联检修压板和bp-2b的分列压板作用是不是相同?
回复