帮朋友看了一纯剪18层筏板,900厚,配筋超出常规,如下图:地基承载力特征值300kPa,2层地下室,最大开间约4200这是地下室平面图:见错配筋信息图:尝试各种办法,均无效,决定改模型,将间距200的两节点合并即直墙变斜墙:改后结果正常了:

帮朋友看了一纯剪18层筏板,900厚,配筋超出常规,如下图:
地基承载力特征值300kPa,2层地下室,最大开间约4200
这是地下室平面图:
错Pm1.jpg

错配筋信息f1.jpg
见错配筋信息图:
错.jpg
尝试各种办法,均无效,决定改模型,将间距200的两节点合并即直墙变斜墙:
改直墙.jpg
改后结果正常了:
对配筋信息f2.jpg
未命名1.jpg

错Pm1.jpg


错配筋信息f1.jpg


错.jpg


改直墙.jpg


对配筋信息f2.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
jianying816
2010年06月13日 16:10:22
32楼
楼主的最小配筋率好像取得是0.25,我们这里一般取0.15,满布配筋,不足的地方附加钢筋
回复
pengxiaogang
2010年06月15日 00:03:09
33楼
感谢!在这片天地里我收获了很多!每天不管走到哪,总要从这里路过,因为在这里带给了我很多
回复
comet336
2010年07月02日 16:31:06
34楼
还是应力集中啊,剪力流集中啊:victory:
回复
comet336
2010年07月02日 16:32:04
35楼
是应力流集中啊,刚打错了:victory:
回复
hqs32
2010年07月05日 18:29:18
36楼
确实,这个帖是个孩子贴,什么都是学不到,还实战一例,鄙视!!!!!!
回复
hqs32
2010年07月05日 18:30:17
37楼
确实,这个帖是个孩子贴,什么都是学不到,还实战一例,鄙视!!!!!!
回复
lcx3501
2010年07月22日 08:44:41
38楼
传上PKPM模型课吧楼主
回复
forr
2010年10月07日 18:32:49
39楼
可将墙改为偏心,避免两节点距离太近