PKPM2008版筏板设计实战一例
zzz725
zzz725 Lv.2
2009年03月22日 17:19:19
来自于PKPM
只看楼主

帮朋友看了一纯剪18层筏板,900厚,配筋超出常规,如下图:地基承载力特征值300kPa,2层地下室,最大开间约4200这是地下室平面图:见错配筋信息图:尝试各种办法,均无效,决定改模型,将间距200的两节点合并即直墙变斜墙:改后结果正常了:

帮朋友看了一纯剪18层筏板,900厚,配筋超出常规,如下图:
地基承载力特征值300kPa,2层地下室,最大开间约4200
这是地下室平面图:
错Pm1.jpg

错配筋信息f1.jpg
见错配筋信息图:
错.jpg
尝试各种办法,均无效,决定改模型,将间距200的两节点合并即直墙变斜墙:
改直墙.jpg
改后结果正常了:
对配筋信息f2.jpg
未命名1.jpg

错Pm1.jpg


错配筋信息f1.jpg


错.jpg


改直墙.jpg


对配筋信息f2.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
junzh1225
2009年12月10日 16:56:20
2楼
楼主
你把PKPM模型传上来学习下嘛
回复
lt77887788
2009年12月11日 00:19:09
3楼
这个是pkpm的讲座内容吧···························
回复
yuruiemail
2009年12月13日 00:14:01
4楼
嘿嘿,看了,学习学习!!~~~~
回复
lichuqin
2009年12月19日 05:01:12
5楼
不错,看下,学习了呀:)
回复
swg4
2009年12月19日 08:57:12
6楼
楼主能否把模型传上来学习一下啊
回复
emailhpf
2009年12月20日 01:48:53
7楼
直接手动划分网格就行了哪用你那么麻烦啊。。:victory:
回复