如图所示为一西门子温度变送器,小D现场为一热电阻,应该接3、4、5、6中哪三根线,若一次侧为热电偶如何接线。1、2两根线是干什么用的?
如图所示为一西门子温度变送器,小D现场为一热电阻,应该接3、4、5、6中哪三根线,若一次侧为热电偶如何接线。1、2两根线是干什么用的?
这种两线制温度变送器是这样接线的:
1、接温度传感器
①热电偶输入:5#接热电偶正极,6#接热电偶负极,需要区分正负极。
②热电阻输入:三线制热电阻6#接热电阻仅有1根引线那一端,3#和4#接热电阻另一端出来的两根线;四线制热电阻输入时,3#和4#接热电阻一端的两根线,5#和6#接热电阻另一端的两根线。热电阻接线无正负极之分。
2、二线制4-20mA信号输入
1#接电源DC24V+,2#接仪表(或系统)4-20mA信号输入端的+,再将电源DC24V-和仪表(或系统)4-20mA信号输入端的-短接,这样两线制4-20mA回路就接通,信号就传输出去了