西门子温度变送器如何接线
guobinmail
guobinmail Lv.2
2009年03月22日 02:45:30
只看楼主

如图所示为一西门子温度变送器,小D现场为一热电阻,应该接3、4、5、6中哪三根线,若一次侧为热电偶如何接线。1、2两根线是干什么用的?

如图所示为一西门子温度变送器,小D现场为一热电阻,应该接3、4、5、6中哪三根线,若一次侧为热电偶如何接线。1、2两根线是干什么用的?

1.jpg

tzgg1358
2011年03月11日 12:49:34
2楼
看看我也不懂。领教了谢谢
回复
electric_l
2011年04月24日 16:25:13
3楼
你这热电阻是不是2线制的,我看了下,感觉1、2好象就是外部接线端子,3-6端子是不是变送器内部电桥的连接端子啊!
回复
zjzwf
2012年08月17日 22:22:31
4楼
1,2是电源线
回复
hqphqp
2012年08月28日 15:12:41
5楼
这是典型的温度变送器,1-2供电及输出信号,其他不用接线
回复
y342326
2012年08月29日 19:42:12
6楼
1-2输出信号5-6热电偶3-6热电阻
回复
yunrun2015
2018年11月25日 01:41:32
7楼

这种两线制温度变送器是这样接线的:
1、接温度传感器
①热电偶输入:5#接热电偶正极,6#接热电偶负极,需要区分正负极。
②热电阻输入:三线制热电阻6#接热电阻仅有1根引线那一端,3#和4#接热电阻另一端出来的两根线;四线制热电阻输入时,3#和4#接热电阻一端的两根线,5#和6#接热电阻另一端的两根线。热电阻接线无正负极之分。
2、二线制4-20mA信号输入
1#接电源DC24V+,2#接仪表(或系统)4-20mA信号输入端的+,再将电源DC24V-和仪表(或系统)4-20mA信号输入端的-短接,这样两线制4-20mA回路就接通,信号就传输出去了

回复

相关推荐

APP内打开