三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因
ftons
ftons Lv.2
2009年03月20日 17:29:51
来自于制冷技术
只看楼主

三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84 Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8

三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因
Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84
Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8
Evaporation temperature during running time, mean value θmrun [ºC]运行期间蒸发温度平均值 -9.4 -8.96 -6.9


前两台柜温偏高,在规定时间内不能把温度拉下来,请高手分析下

分体式陈列柜,蒸发器靠膨胀阀调节流量,外机为实验室设备,变频机
a419etc-nema
2009年03月21日 10:49:02
2楼
第3台没问题,暂时拿它作参照
看数据,应该是冷藏,蒸发器温度-7摄氏度(20华氏度)左右。制冷剂类似410a,是不是。能否告知? 呵呵

前两台的问题是 制冷剂流量小,导致蒸发压力偏低,过热偏大。如果考虑膨胀阀没有被调整,用的是厂家出厂的静装配过热度,那么很有可能是制冷剂冲注量小。
当然还要考虑 阀前压力,是不是都一样,是不是前两台 阀前压力偏低,阻力过大 或者干燥过滤部分堵塞 的原因。
甚至要考虑冷凝器出口的过冷度是不是一样。

第一台 和 第二台 比较,可以看到第二台过热度大,有点反常,检查是不是蒸发器部分结霜导致的,可能因为第一台蒸发温度低,容易结霜。 当然很可能还有其他的原因,气流组织,空气湿度什么之类的

很好的题目,最好数据再多一点