求教制冷问题!
trkojy
trkojy Lv.2
2009年03月20日 10:33:24
只看楼主

一台活塞冷盐水机刚启动时低压是2点3经过10几过小时工作后低压几乎是0了,视液镜里几乎看不到制冷剂的流动!这是为什么?低压在0压力时是否有制冷量从蒸发器中放出?求教谢了!

一台活塞冷盐水机刚启动时低压是2点3经过10几过小时工作后低压几乎是0了,视液镜里几乎看不到制冷剂的流动!这是为什么?低压在0压力时是否有制冷量从蒸发器中放出?求教谢了!
免费打赏
荣昌制冷
2009年03月20日 14:21:51
2楼
说明盐水温度已经很低了,或者盐水的浓度不够,热负荷太小了。
回复
trkojy
2009年03月20日 18:39:24
3楼
那为什么低压会越来越低呀,随着时间的变化制冷速度慢了许多为什么,能说明一下吗!
回复
shengwst
2009年03月24日 06:44:25
4楼
低压越来越低是因为蒸发温度越来越低,蒸发温度越低,制冷剂循环量越少,制冷剂比体积增大,导致制冷速度减慢,制冷量减少。