中央空调过渡季节如何调节?
wangshiwen036703
2009年03月19日 11:23:03
来自于中央空调
只看楼主

中央空调过渡季节如何调节才能满足舒适性要求呢?请众位指教!多谢!

中央空调过渡季节如何调节才能满足舒适性要求呢?请众位指教!多谢!
免费打赏
mybinks
2009年03月19日 18:35:41
2楼
有条件就全新风运行。。。
回复
wangshiwen036703
2009年03月20日 07:54:45
3楼
全新风满足不了,新风比才15%不到,业主整天吵着一会热、一会冷,搞死了!
回复
wangshiwen036703
2009年03月20日 08:06:03
4楼
再一个如果用全新风的话,耗能会增加很多,不符合 为业主节能的服务理念。不知道有没有更好的办法?
回复
dkxu
2009年03月20日 09:37:47
5楼
要看你用的是什么系统了
如果是全空气系统的话,还要看是定风量系统还是变风量系统,调节是不一样的
回复
mybinks
2009年03月20日 18:47:44
6楼
我说的全新风是指过渡季节直接用室外新风,盘管不运行。
回复

相关推荐