框剪结构难题~急
losemyrose
losemyrose Lv.3
2009年03月19日 10:33:38
只看楼主

我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!

我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!
免费打赏
fanbaozhou163
2009年03月19日 11:22:03
2楼
先加宽梁试试,不行做型钢混凝土梁,0.2Q调整系数要根据情况手工改,你的情况可能要增大。发pmcad模型(没计算过的,否则太大)到我邮箱,也许我能提一点意见,若不能,见谅。
回复
losemyrose
2009年03月19日 11:32:54
3楼
大哥,真的很感谢你,我的梁加宽到了800x600了,还是通不过,由于这种情况的梁太多,全做成型钢梁?我看了关于0.2Q的手工改的实例,照那种改法,那我的梁配筋都不知道得多大,我是新手,第一次做高层,公司资料这块的保密性要求高,不敢私自传给你,忘见谅,我也没辙了,这些天查了好些资料,但毕竟是没经验,才工作一年不到,还是等上级们解决吧,呵呵,再次表示感谢
回复
jasonlee131
2009年03月19日 15:03:47
4楼
如果可以的话加个扶壁柱试试,尽量少用宽扁梁,能不用最好。
回复
fanbaozhou163
2009年03月19日 15:40:05
5楼
再不行加消能器。。。。。。。。。。
回复
wxd15
2009年03月19日 15:50:51
6楼
错了 你的问题是柱抗剪力都不到10%,剪力墙太刚了,地震力大了 ,在位移满足的情况下减少剪力墙,让柱抗剪力都接近20%左右,
回复
losemyrose
2009年03月19日 16:09:14
7楼
我觉得是我的整体布置不合理,如果可以把梁做高一些再减少一些墙,让框架部分的抗剪力百分率提高些,就可以减小调整系数了,不知道问题是否在于此?
回复
losemyrose
2009年03月19日 16:13:24
8楼
感觉wcd15说的跟我想的一样,我现在的最大层间位移角就是1/820,如果减少剪力墙就必须把梁加高,不然就通不过了,关键是甲方不同意加高梁啊,正再想办法呢,谢谢大家的宝贵意见
回复
混混结构
2009年03月19日 18:55:27
9楼
8度区的框架剪力墙确实很难调.....
回复
fanbaozhou163
2009年03月19日 19:01:32
10楼
你们的想法是对的,是问题的一个方面,但是不是主因不好说,8度区,若是三类及以上的场地,地震力很大。位移角1/820,若刚度均匀,总体刚度恰好。你给的条件太少,不好多说。恐怕别的零打碎敲的办法解决不了问题。可能要动大手术,加消能器是一个选项。
回复
tj6696997
2009年03月19日 21:02:09
11楼
从你的位移角来看,你的结构偏柔,所以你的柱剪力是难得调到0。2Q去的,只能那样了。90多米高,建议做纯剪力墙结构,这样你的梁抗弯也就好调了!
回复