不是重复发帖,勿删!!求助:一家小水厂挖潜增容要翻番?怎么办???
wonderfulzpf
2009年03月18日 21:58:59
只看楼主

之前发错板块了,版主不要生气哈,给新人一个机会:) 求助:一家小水厂挖潜增容要翻番?怎么办???现有一农村小型水厂,日设计供水3000吨。08年日均供水为2800吨,最高日供水量已达3900吨。预计2010年日均将达4300吨/日,其中最高日达5600吨。领导要做一个改造方案,周五前要交。各位高人指点一下小弟,如何改造。处理工艺:原水泵站--网格反应池--斜管沉淀池--普通快滤池--送水泵站--山顶水池--市政管网。

之前发错板块了,版主不要生气哈,给新人一个机会:)
求助:一家小水厂挖潜增容要翻番?怎么办???
现有一农村小型水厂,日设计供水3000吨。08年日均供水为2800吨,最高日供水量已达3900吨。预计2010年日均将达4300吨/日,其中最高日达5600吨。领导要做一个改造方案,周五前要交。各位高人指点一下小弟,如何改造。
处理工艺:原水泵站--网格反应池--斜管沉淀池--普通快滤池--送水泵站--山顶水池--市政管网。
由于计划2011年关闭这间水厂,但之前该水厂供水区域内的工业园发展迅速,用水量也是连年增长,这间水厂该区域唯一的水厂,且相对独立,关系着当地1万居民的用水。由于再过两三年就要关闭,所以此次领导不想扩建或大规模改动,在现有处理构筑物上挖潜。反应池一组(0.75m*0.75m*4.2m*14+0.75m*1.7m*4.2m*2),斜管沉淀池两组(单组3.95*5.5*4m),滤池两组(单组 16m2)。
请问如何在现有基础上增容近一倍呢?

[ 本帖最后由 wonderfulzpf 于 2009-3-18 22:18 编辑 ]
免费打赏
fengtang0
2009年04月05日 15:25:04
22楼
小弟现在设计的是扩大反应池的过水断面,重新设计一套网格,降低过孔流速和过网流速,以优化絮凝效果
斜管沉淀池不知该怎么改
增容改造后滤池的滤速将达14m/s,是不是太大了
回复
fengtang0
2009年04月05日 15:26:10
23楼
7%的漏失不算多,已较难做到了。如果各流程都接近设计能力(在规范规定范围内、而切较均衡),需增加的水量约50%,靠挖潜难解决,一般只有扩建。