132KW的水泵用软启动了,选断路器时还要躲过启动电流吗?220KW的水泵用变频启动了,选断路器时还要躲过启动电流吗?
132KW的水泵用软启动了,选断路器时还要躲过启动电流吗?
220KW的水泵用变频启动了,选断路器时还要躲过启动电流吗?
2楼
用软启动的电机启动电流一般在电机额定电流的3~4倍,相应断路器的瞬动整定电流应为电机额定电流的8倍。
用变频器的电机启动电流一般在电机额定电流的1.2~1.5倍,相应断路器的瞬动整定电流应为电机额定电流的3倍。
但要清楚一个概念:瞬动脱扣器的整定电流是一个范围,其下限是躲过电机启动电流,上限是线路末端最小相保短路电流的1/1.3。如果能够满足后一个条件,可以选用常用的10倍动作电流瞬动脱扣器的断路器。
回复
3楼
132KW的水泵,我选的断路器额定电流为400A,整定值为315A
220KW的水泵,我选的断路器额定电流为630A,整定值为500A
可以吗?
回复
4楼
可以。
回复
5楼
谢谢NLB的指导
回复
6楼
既然用软启动的电机启动电流一般在电机额定电流的3~4倍,132KW的水泵额定电流约270A,用软启动为什么选的断路器额定电流为400A,整定值为315A?
回复
7楼
同样的疑问,请高手回答。
回复
8楼
少写了一个, 是长延时整定315A.
回复