小弟初做设计,砖混结构的阁楼屋面有平顶也有坡屋顶,且结构又不在同一标高上。

小弟初做设计,砖混结构的阁楼屋面有平顶也有坡屋顶,且结构又不在同一标高上。

截图00.jpg


截图01.jpg


截图02.jpg

免费打赏
hajianyu
2009年03月18日 09:49:30
2楼
对于砖混结构,通常是提高标高建平板的近似方法.
实际工作中,大多数都是这样做的.
回复
hajianyu
2009年03月18日 09:50:03
3楼
注意一下荷载的相应匹配增大啊.
回复
王子左
2009年03月19日 17:48:58
4楼
阁楼层按一个标准层建模,层高取屋顶高度的一半。
回复
才清
2009年04月13日 20:53:05
5楼
天正7.5怎样转入pkpm中?另外转入后产生的无用节点怎样处理?怎样提高转入效率?怎样避免产生无用节点。图形转入PKPM后删除门窗旁节点,总是连门窗一起删除,怎么办?
回复
才清
2009年04月15日 22:32:24
6楼




谢谢。真的有用。
回复
yanghaibinjiegou
2010年09月05日 12:52:25
7楼
我也想知道 刚碰见这种问题
回复
oyp0702
2010年09月06日 11:27:27
8楼
阁楼层按一个标准层建模,层高取屋顶高度的一半。我们院是这样做的
回复
wdh569
2010年10月21日 11:49:36
9楼
学习了。。。
回复
z.z.z1968
2010年11月11日 17:35:35
10楼
阁楼层按一个标准层建模,层高取屋顶高度的一半。
回复
云海0789
2010年11月14日 09:16:53
11楼
按平的建,高度取为坡屋面高2/3,再在屋面配筋上注意点,没问题的