求教 550kV断路器 单双断口的问题?
lilei19840618
Lv.2
2009年03月17日 18:39:19
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么对于有的550kV断路器是单断口,没有合闸电阻和断口均压用并联电容器? 单双断口的优缺点各是什么啊?合闸电阻和并联电容器起什么具体的作用啊? 请前辈们指教啊!非常谢谢!
为什么对于有的550kV断路器是单断口,没有合闸电阻和断口均压用并联电容器?
单双断口的优缺点各是什么啊?
合闸电阻和并联电容器起什么具体的作用啊?
请前辈们指教啊!
非常谢谢!
免费打赏
lovewxh
2009年03月20日 11:33:26
2楼
目前国内三大厂家阿海珐、西门子、ABB生产的500kV断路器都是双断口,唯一不同在于短路器的灭弧原理上。而你说的单断口断路器只有在日本才有的,好像是三菱就有,记得不是很清楚了。
合闸电阻的作用是降低合闸过程中产生的过电压,
均压电容看名字就知道了,用在双断口断路器,就是启到均压作用,保证两个断口同时动作,同时切断短路电流。如果没有均压电容,很容易造成两个断口电压不平均,一个断口断开,另一个断口不能断开或者动作不同期。同样适用于合闸的过程。
回复
lilei19840618
2009年03月20日 13:26:52
3楼
非常感谢!谢谢.
回复
lilei19840618
2009年03月26日 10:15:36
4楼
单双断口的优缺点各是什么啊?