关于污水提升泵站的一个问题,请达人相助
nlfaaron
nlfaaron Lv.2
2009年03月17日 08:45:30
只看楼主

6000吨每日的一个泵站,出水通过压力释放井,直接打到重力管道中,这样可行吗?重力管道能容乃吗,是D800的重力管,从流量计算上好像是可以的,不知道从安全或者其他什么角度可行不?

6000吨每日的一个泵站,出水通过压力释放井,直接打到重力管道中,这样可行吗?
重力管道能容乃吗,是D800的重力管,从流量计算上好像是可以的,不知道从安全或者其他什么角度可行不?
免费打赏
nlfaaron
2009年03月18日 08:32:00
2楼
不吝赐教啊,跪谢了
回复
nlfaaron
2009年03月19日 20:02:03
3楼
没人回答一下吗?
期待中
回复
liyuangy3000
2009年03月21日 14:33:17
4楼
应该可以吧,我们0.75万吨每天的污水泵站经过消能井后直接连的是DN600的重力管。
回复
winson0822
2009年03月24日 16:50:11
5楼
有点勉强
起码一米
回复
yaoliping2008
2009年04月10日 10:25:25
6楼
应该是没问题的!
应该是没问题的!