在污水处理厂中二沉池的设计该怎么完成?这里有几个设计标准和方法?以设计日处理水量一万吨来说该怎么设计比较合理?请大虾们指点!!!!!!!!!!
在污水处理厂中二沉池的设计该怎么完成?这里有几个设计标准和方法?以设计日处理水量一万吨来说该怎么设计比较合理?
请大虾们指点!!!!!!!!!!
12楼
这个给排水设计规范的最新版本是什么,全称是什么,我在什么地方能下到?最好是免费的,公司和附近都没有这个东西,谢谢!!!
回复
13楼
要看什么样的沉淀池,竖流式,辐流式、平流式都不一样的。另外斜度大多都是相同的,差别不是很大。
回复
14楼
就以辐流式和竖流式的来说,它们在储泥斗的设计和布置时的数量和方式有多少不同?同时,这个斜度的确定有什么样的方式?我这个东西搞得非常不明白,书上说的又不是全都切合实际,所以请教高手们
回复
15楼
竖流式的55以上是为了排泥更好,减小死角,是一个经验数据。然后按照这个可以计算池深,池深不符合要求就增加污泥斗。幅流一般是装刮泥机,厂家会提供安装相应参数,坡度是为污泥流入排泥中心孔提供坡道的,一般在0.05-0.1m/m的样子。不知道啊满意。
回复
16楼
0.05和0.1代表的意义是什么?是高与长之比,比如高1米,长20米的坡度就是0.05,明白了吗?
回复
17楼
谢谢,我先试试吧............
回复
18楼
这个,参考现有的图纸,再结合工程现场,日处理水量一万吨是很小型的啊,一般是用间歇式的吧
回复
19楼
选池型,定排泥设备(设备厂家会提供相关的参数的),再结合实际情况调整
回复
20楼
0.05=1:20,这就是坡度。。。
回复