某院的电气问题答复,原文:1.疏散照明均采用自带电池应急灯,是因为仅靠双电源转换箱,不能满足转换时间的要求。(说明:两路10kv电源,无发电机,疏散照明带强制点亮)2.关于*号楼进线的问题:首先0.6m深土层内可穿伸缩缝走线,做法与走明线时穿伸缩缝相同。 其次,人防内可穿管线,规范没有要求无关管道不能穿越,穿越时按规范做法即可。 穿越人防宜侧墙,顶板穿防水不好处理(说明:本楼为地下一层人防,12层住宅,三单元,有建筑沉降缝)
1.疏散照明均采用自带电池应急灯,是因为仅靠双电源转换箱,不能满足转换时间的要求。(说明:两路10kv电源,无发电机,疏散照明带强制点亮)
2.关于*号楼进线的问题:首先0.6m深土层内可穿伸缩缝走线,做法与走明线时穿伸缩缝相同。
其次,人防内可穿管线,规范没有要求无关管道不能穿越,穿越时按规范做法即可。
穿越人防宜侧墙,顶板穿防水不好处理
(说明:本楼为地下一层人防,12层住宅,三单元,有建筑沉降缝)