消防中的气压给水问题
dengxi
dengxi Lv.2
2005年04月22日 09:45:42
只看楼主

消防系统用气压罐和稳压泵保证管道系统的压力时,通常靠稳压泵来起到稳压作用,系统压力下降到一定值时自动启动稳压泵,达到一定值时又自动停泵,气压罐一般保证消防系统30s的用水量,而消防主泵是靠什么来实现自动启动的?是靠系统内压力变化还是流量变化?起泵压力或者流量又应怎样确定?

消防系统用气压罐和稳压泵保证管道系统的压力时,通常靠稳压泵来起到稳压作用,系统压力下降到一定值时自动启动稳压泵,达到一定值时又自动停泵,气压罐一般保证消防系统30s的用水量,而消防主泵是靠什么来实现自动启动的?是靠系统内压力变化还是流量变化?起泵压力或者流量又应怎样确定?
免费打赏
chente
2005年04月22日 09:58:02
2楼
主泵由增压稳压设备的p2压力控制,98S205有详细说明
回复
cyq6977565
2005年04月22日 20:08:44
3楼

所以稳压设备的输出流量不可过大,否则有可能不能启动主泵!
回复
lhx1108
2005年04月24日 10:53:07
4楼
你的这个难到没有消防中控吗???消防主泵的启动有三路启动方式:1消防按钮启动;2湿式报警阀压力开关报警启动;3中按室手动强制启动和消防控制柜现场启动。这是消防规范中必须做到的。没有上述三种启动方式消防验收能通过吗!!!消防主泵的启动好象与稳压泵的启动没有多大关系吧!!消火栓稳压泵规范要求为5升每秒,喷淋稳压泵规范要求为1升每秒,合用时不小于5升每秒,你能选10、15、20升每秒的吗!!!那样要主泵作什么?????
回复
fastweb
2005年04月24日 14:53:28
5楼
新手,密切关注答案
回复
jswgq-55
2005年04月24日 16:36:03
6楼
转摘:
电控性能:

1、本“装置”电控系统具有自动、手动功能,并与消防控制中心或消防泵房联网。

2、两台稳压水泵一用一备,轮流工作,自动切换,交替运行。

3、平时使消防管网处于高压状态,并保持罐内储存一定水量,由于泄漏等原因,系统压力下降到Ps1时,1号泵自动启动,水压上升至Ps2时停泵,下次压力又下降到Ps1时,2号泵自动启动,如此交替运行,使系统压力始终保持在Ps1 与Ps2之间。

4、一旦有火情发生,系统水压从Ps1下降到Ps2。时输出启动消防主泵信号和声光报警,当消防主泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源,之后由手动恢复控制功能。

5、电控系统特设维修状态,即运行中如1号泵发生故障,可方便地转入2号泵工作,若2号泵发生故障,也可转为1号泵工作,使一台水泵在维修中本“装置”仍能正常运行。

6、运行压力符号意义:

P1——气压水罐的充气压力(消防需要的压力)(MPa)。

P2——消防泵启动压力(MPa)。

Ps——增压稳压水泵启动压力(MPa)。

Ps2——增压稳压水泵停泵压力(MPa)。
回复
lhx1108
2005年04月25日 21:42:42
7楼
6楼:够专业的,是搞消防设备的吧!
回复

相关推荐