电缆分别从两个开关引过来,在下级开关的上桩头拼接,这样可以嘛?
电缆分别从两个开关引过来,在下级开关的上桩头拼接,这样可以嘛?
2楼
为什么要这样呢?即使电缆容量不够可以,也可以接在一起上级开关上呀。你这样要特别注意相序的问题,要是直接两个电源并联,还要考虑是否会造成环流。
回复
3楼
不可以!请马上拆掉其中的一路,否则会发生触电事故的!!!
回复
4楼
怎么有点感觉象双电源互投的下端.
楼主说的不是很清楚
是来自同一变压器吗?相序是否一样?接地系统是否一样?
回复
5楼
另外也不清楚你要做什么?
为什么要在上桩口拼接
回复
6楼
在配电房为厨房预留两个开关回路250A,在厨房里只有一个总箱(总开关630A),所以需要拼接,不是来自同一变压器,这样做会发生什么问题?
回复
7楼
这样如果不行,怎要拼接才符合规范?
回复
8楼
1)配电间内改成一路出线
2)厨房内增加一个配电箱,把负荷分为由2个电箱分担
回复
9楼
1、开关都要按从上往下送电,二只开关的电缆接到同一下级开关,上面二只中有一只送电,另一只的下桩头就有电,开关不合且下面有电,会发生触电事故!
2、二路电源的电缆接到一起,会发生误操作,产生环流。
3、上面开关只有250A,下面且有630A,倒挂后下面开关无保护作用。
4、在下面装双电源切换,开关换成250A以下的。
回复
10楼
一般拼接指什么情况下?
回复
11楼
一般拼接指什么
回复