中庭自喷问题
zlx_0199
zlx_0199 Lv.2
2009年03月14日 14:27:35
只看楼主

在五层商场里,中庭高度为26米的自喷系统如何做?

在五层商场里,中庭高度为26米的自喷系统如何做?
免费打赏
lwzwfor1982
2009年03月14日 21:44:25
2楼
26m要做大空间智能灭火系统了吧?
回复
zlx_0199
2009年03月15日 20:23:00
3楼
如何做大空间智能灭火系统
回复
lwzwfor1982
2009年03月17日 10:24:47
4楼
《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004 这本是广东省标准,其它地方不清楚。
回复
waiting119
2009年03月18日 17:35:00
5楼
中庭可不做自喷。。。让建筑搞定,封闭中庭,无可燃物就ok了。。。
回复
wwen1117
2009年03月18日 20:16:42
6楼
设置消防炮,单独一套系统。
回复
rwr1
2009年03月19日 11:24:03
7楼
有防火卷帘分割各层的话可不设喷淋。
回复
saerka_rock
2009年03月19日 14:25:20
8楼
可以不考虑设置喷淋。不然可以考虑大空间智能型主动喷水灭火系统或者消防炮。
回复
shenjl520
2009年03月20日 09:58:01
9楼
学习学习。受教了~~:time:
回复
zlx_0199
2009年03月22日 22:02:44
10楼
中庭自喷问题
回复

相关推荐