我单位的风机启动柜启动不方便,将其控制启动和停止部分外接到一个方便的地方,可我先画图时发现一个问题如果接启动按钮灯时,按我画的电路图,好像电流能经过灯就直接启动到km线圈,形成了回路如何接呢????控制是220v的
我单位的风机启动柜启动不方便,将其控制启动和停止部分外接到一个方便的地方,可我先画图时发现一个问题
如果接启动按钮灯时,按我画的电路图,好像电流能经过灯就直接启动到km线圈,形成了回路
如何接呢????
控制是220v的
2楼
这样接好像绿色方框内也不对吧??????
回复
3楼
咋看着这图挺别扭啊!
回复
4楼
“我单位的风机启动柜启动不方便,将其控制启动和停止部分外接到一个方便的地方,可我先画图时发现一个问题
如果接启动按钮灯时,按我画的电路图,好像电流能经过灯就直接启动到km线圈,形成了回路”
不会的。2个灯的左端是接在N线上的,电流是不会从低电位流向高电位(KM的右端)的。
2个灯最好用副接点控制。
回复
5楼
第一个图还基本说得过去,第二张图上的“灯2”是不会亮的。
回复
6楼
呵呵,接在常开触点上吧。。。想明白了
回复
7楼
这样吧,呵呵
回复
8楼
“这样吧,呵呵”
不要把“常开触点”放在灯的右侧,改到左侧(控制相线)。
(零线一直进灯头,相线接在开关上)哈哈!
回复
9楼
楼主图看的好累
不过解决你的问题就好.
回复
10楼
控制按钮的常闭(停止)和常开(起动)画法是不一样的,请改过来;
把所有指示灯都与接触器线圈KM并联(不要跨接到起动按钮的前面),这样就没问题。