消防管道算不算工业管道
jjyyss2976
jjyyss2976 Lv.5
2009年03月14日 08:50:52
只看楼主

如题:防腐,涂色等规范多是针对工业管道的,消防管道该套用哪类规范?

如题:防腐,涂色等规范多是针对工业管道的,消防管道该套用哪类规范?
免费打赏
lj902
2009年03月30日 12:52:05
2楼
按预算方向来说,消防管道的阀门、连接件应计入工业管道低压阀门部分!按系统说,消防系统是属于给排水部分!
回复
jjyyss2976
2009年04月20日 08:32:32
3楼
那么民用规范有防腐涂色等标准么?
回复
jjyyss2976
2009年06月22日 14:22:14
4楼
再顶一下五,有没有高人响应
回复
dintw
2009年06月22日 14:51:00
5楼

应该不算,工业金属管设计规范GB50316前言有说明。但是根据自喷系统施工验收规范GB50261,自喷系统的法兰焊接应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235。而GB50235要求设计压力大于1MPa小于10MPa的管道焊缝进行射线照相检验且抽检比例不小于5%。这就说虽然不属工业管道,但设计压力高的管道焊接质量按工业管道验收。
回复
chenjie221
2009年09月24日 12:45:31
6楼

注意 给排水还包括工业给排水的
回复
bdwxywxy
2010年02月25日 17:52:01
7楼
消防管道不算工业管道,喷淋的阀门算工业管道的管件,泵房间的管道算工业管道,
消防管道算低压管道。
回复
jjyyss2976
2010年02月28日 14:50:45
8楼
谢楼上,可提供出处吗? 难道这是没人画管道么?对这些基本定性问题没人考虑过?
回复
zhouuohz
2010年03月10日 16:59:28
9楼
不算吧
回复
wx_1489670321130
2017年04月01日 09:42:37
10楼
每天进步一点点!
回复
feiheng152624
2017年04月09日 22:54:02
11楼
不知道呢,
回复

相关推荐