电机过载 负荷又不让减 求教?
honghu26
honghu26 Lv.2
2005年04月21日 20:39:55
只看楼主

我厂一台245KW,8极电机,U=0.38Kv,In=453A,环境温度30度。加无功就地补偿80Kar,补偿后线路总电流440A,电机目前发热较严重。 因任务紧,不让减负荷,且无备机,现在仍坚持运行。在此特求各位前辈高招,请指点一二。急------

我厂一台245KW,8极电机,U=0.38Kv,In=453A,环境温度30度。加无功就地补偿80Kar,补偿后线路总电流440A,电机目前发热较严重。
因任务紧,不让减负荷,且无备机,现在仍坚持运行。在此特求各位前辈高招,请指点一二。急------
免费打赏
nlb
2005年04月22日 20:02:42
2楼
把无功补偿停掉看看。
再不行,如果是封闭型电机,作为应急措施,可向电机外壳上淋水降温。
回复
hys_nc
2005年04月22日 22:20:21
3楼
应该还没有过补偿!根据计算,该电机仍然有100Kvar无功功率!
可以继续补偿50~60Kvar,进一步提高功率因素,降低电流!
再不行,如上面所说,如果是封闭型电机,作为应急措施,可向电机外壳上淋水降温。
回复
nlb
2005年04月23日 07:02:32
4楼
不是过补偿。
就地补偿的电容器有可能放大电机的高次谐波,造成电机过电流。
但这只是一种可能, 试试看。
回复
wysh
2005年04月23日 13:26:32
5楼
温度多高?是否超过标准呢?
回复
chengyongkft
2005年04月23日 20:47:34
6楼
我到本地矿务局水泥厂去检修一台245KW8极的球磨机电机,也是你这种情况,当时反映电机温度高,手放在上面烫手,最后实际测量温度85度,刚好在标准范围.当时电机电流480A.有一点超标.不过楼主说补偿后线路电流440A,我估算电机电流在500A以上.也算轻微超载.对于超载的电机要特别注意轴承,温度高润滑脂易流出轴承室,造成轴承缺油运行而加剧温度升高.最后造成电机烧毁.如果楼主有兴趣可以把电机改绕成正玄绕组,降低三次及五次谐波损耗,提高出力.一般可提高5-9%.
回复
chengyongkft
2005年04月23日 23:49:16
7楼
提高功率因素并不能降低电机电流
回复
changshangxjz
2005年04月24日 10:52:47
8楼
6 楼大哥分析的对,有道理,顶顶,
回复