关于一次泵变流量系统末端设备的控制,请高手赐教
jjyy_81
jjyy_81 Lv.2
2009年03月13日 10:35:18
来自于中央空调
只看楼主

本人做甲方的,目前有个写字楼项目,做的一次泵变流量系统,设计院设计所有末端设备,包括每个风机盘管上都做了进出水温差控制。个人认为没有必要,而且变流量系统实际运行共回水温差也不可能恒定,但设计不同意取消,说是有利于动态平衡,不知道按这样做的话单独一套风机盘管需要增加多少费用,还有在华南地区有没有这种做法比较成功的实例,请高手赐教。

本人做甲方的,目前有个写字楼项目,做的一次泵变流量系统,设计院设计所有末端设备,包括每个风机盘管上都做了进出水温差控制。个人认为没有必要,而且变流量系统实际运行共回水温差也不可能恒定,但设计不同意取消,说是有利于动态平衡,不知道按这样做的话单独一套风机盘管需要增加多少费用,还有在华南地区有没有这种做法比较成功的实例,请高手赐教。
andygood
2009年03月13日 21:50:49
2楼
1.一次泵变流量系统理论上采压差控制
2.请问末端设备有安装动态平衡阀吗?
因为必须在流量完全平衡及控制阀选择完全正确下
进出水温差控制才有可能完全达到设计工况
3所谓风机盘管上都做了进出水温差控制能不能请楼主再详细说明一下

[IMG]http://img99.imageshack.us/img99/6228/fig1.jpg[/IMG]
回复
jjyy_81
2009年03月14日 20:47:50
3楼

就是在每个风机盘管进出水管上都设传感器检测水温,通过温控器控制回水管上调节阀的开度,以控制进出水温差恒定
风机盘管温控器有这功能吗
回复
andygood
2009年03月14日 22:20:45
4楼
1. 实务上风机盘管调节阀的开度应该由安装在室内环境中之温控器控制
如此才能确保室内环境温度控制
2. 进出水温差控制,虽然使每个风机盘管温差达到设计工况 但是比较接近水泵的风机盘管因压损小流量大,而距离水泵最远程的风机盘管则因压损大,流量小,如果风机盘管的温差又控制一样, 那么远程的风机盘管将容量不足
3. 结论 : 3-1.进出水温差控制一定要先完成流量完全平衡
3-2 进出水温差控制无法像安装在室内环境中之温控器控制
可以真实控制室内环境温度

[ 本帖最后由 andygood 于 2009-3-14 22:22 编辑 ]
回复
jjyy_81
2009年03月16日 09:48:01
5楼
如果要解决动态平衡,是否可以这样做:在每个风机盘管上装动态流量平衡阀,再在每层回水管上装动态压差平衡阀。室内温控器控制风机盘管二通阀的开关,流量平衡阀保证二通阀开启时通过盘管的流量恒定,压差平衡阀消除各层设备之间的干扰,
回复
andygood
2009年03月16日 10:14:44
6楼
1.每个风机盘管上装动态流量平衡阀,每层回水管上则不需要安装动态压差平衡阀
2. 室内温控器控制风机盘管二通阀的开关,流量平衡阀保证二通阀开启时通过盘管的流量恒定
(你的观念完成正确)
3.风机盘管停机时,二通阀的开关需关闭, 以实现一次泵变流量系统节能效果.
4.另主机最小流量保护控制, 包括旁通阀选择,流量开关选择. 也非常重要
否则将造成主机低流量作动跳脱.
回复
zlienfon
2009年03月18日 21:16:14
7楼
烦请楼上对主旁通的控制条件作详解?:lol
回复
kun_peng
2009年11月11日 17:02:01
8楼
引用:
原帖由 andygood 于 2009-3-13 21:50 发表
3所谓风机盘管上都做了进出水温差控制能不能请 ... 就是在每个风机盘管进出水管上都设传感器检测水温,通过温控器控制回水管上调节阀的开度,以控制进出水温差恒定
风机盘管温控器有这功能吗
那房间的温度怎么控制?
回复
hujianxin123
2009年11月11日 22:27:38
9楼
最近调试溴化锂直燃机组,由于工程未完全竣工,面临冬季,用机组只给总面积十分之一的办公楼供热,厂家调试时说面积小,满足不了机组流量,要求加旁通,最后经协调,厂家将机组内的流量短接关掉。在这里请教各位高手,出现此类问题,最好怎么解决?谢谢!
回复
7fish
2009年11月12日 14:09:20
10楼
个人以为:
1.每层回水管上安装静态水力平衡阀,初调试时保证各层末端在阀门全开时流量达到设计流量,即达到水力平衡,调好后固定。
2. 每个风机盘管上装动态水力平衡二通阀,室内温控器控制此阀的开关,同时保证通过盘管的流量为设计流量,不必分开两个阀门。
3.在供回主管路或分集水器之间安装安装旁通管路保证主机最小流量。
4.变频泵的选择当然最重要,应该由风机盘管上装的动态水力平衡二通阀数量控制。
回复
7fish
2009年11月12日 15:44:15
11楼
看了一下特灵的一次泵变流量系统介绍,发现上面的说法是错误的,那还是定流量系统的设置。一次泵变流量系统的风机盘管出用的是电动两通调节阀(由室内温度传感器控制),变频泵由供回水压差控制。
回复