请问干盘管的温差一般多大?
denglin860121
Lv.2
2009年03月13日 09:21:28
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
请问干盘管的温差一般多大,有时在负荷计算时,不仅要考虑到换气次数,还有考虑干盘管的温差,但是一般温差多大呢,假如室温23度,露点温度13.5度
请问干盘管的温差一般多大,有时在负荷计算时,不仅要考虑到换气次数,还有考虑干盘管的温差,但是一般温差多大呢,假如室温23度,露点温度13.5度
免费打赏
lwmxtj
2009年03月13日 09:41:16
2楼
一般3到4度左右,进水温度高于露点温度即可
回复
caixiuquan1981
2009年03月17日 17:09:05
3楼
一般進水12-14,出水17-19,需要高於露點,否則會結露.
謝謝.
回复
zlienfon
2009年03月18日 13:55:04
4楼
按照回风工况下的湿空气状态决定露点温度,也就确定水温了。你的情况参见楼上。
回复
denglin860121
2009年03月19日 13:51:20
5楼
不好意思,没说清楚,是指干盘管处理回风的温差。