2楼
能安全分断的最大电流,一般都是在发生短路故障时的电流为最大,所以,断路器的极限分断能力是分断短路电流的能力。
设计时需要通过计算所装位置的短路电流最大值,而选用的断路器的极限分断能力应大于这个值,否则在发生短路故障时,断路器跳闸会炸毁断路器,使故障扩大!
回复
3楼
主要是Icu Ics Icw Icm
断路器Icu 大于安装处计算最大短路电流有效值
断路器Ics 特别重要的场合,可以用Ics大于安装处计算最大短路电流有效值来选择
断路器Icw 是B类断路器才有的参数
断路器Icm 是用安装处计算最大短路电流峰值校验开关合闸容量
回复