一个老房子卫生间改造,要装电热水器(没有地线),就一层也没有钢筋,请问等电位该怎么做?能不能在铺地砖时在下面做一个铁丝网然后在外面打接地角钢,把热水器地线和铁丝网引线都接到角钢上?请大家赐教

一个老房子卫生间改造,要装电热水器(没有地线),就一层也没有钢筋,请问等电位该怎么做?能不能在铺地砖时在下面做一个铁丝网然后在外面打接地角钢,把热水器地线和铁丝网引线都接到角钢上?请大家赐教
免费打赏
xj.7204
2009年03月12日 16:43:37
2楼
接地极有一定的深度要求吧?
回复
weihaojie
2009年03月13日 16:56:01
3楼
高手那里去了?:time:
回复
zjslh_2001
2009年03月13日 20:17:35
4楼
用扁铁沿外墙引下至外地面,焊接角钢打入地面-2.5M深度做接地极.老房子卫生间设一接线盒,用2.5MM2的线穿管暗敷到外墙处接上扁铁.电热水器地线从接线盒引.在分户箱处将电热水器单独设置带漏电的开关.我想这样应该比较保险.
回复
weihaojie
2009年03月14日 13:57:51
5楼
谢谢你的回答,还有如下问题
地板砖下用不用铺铁丝网?另外卫生间两边都是一体的平房,外面用扁铁怎么走?
我想用扁铁在内墙离地20cm走一周,然后做一个等电位连接盒,连接盒里用10平方铜线引到外面接地,热水器地线接入等电位连接盒。请问这样行不行?

[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-14 13:59 编辑 ]
回复
weihaojie
2009年03月15日 18:39:00
6楼
高手说一下吧:time:
回复
爱芳的日子
2009年03月15日 20:30:05
7楼

支持
回复
weihaojie
2009年03月16日 17:38:58
8楼
还是不太明白????
回复
zjslh_2001
2009年03月18日 23:05:06
9楼
你这老房子,我估计以前是2根线进户的,而电热水器只需要加接地线罢了.没必要象你这样做这么麻烦的,你只要保证接地有效,当发生漏电或单相接地短路时空开动作就好了.
回复
中国龙
2009年03月19日 11:04:27
10楼
室外打个接地极(一般一组三个,距离建筑物5米以外),在用25*4的镀锌扁钢焊接埋地后沿外墙敷设至室内某个角落,设一个等电位盒,再从等电位盒以放射状穿管埋设不小于2.5平方的软线引至各个金属出水口的末端。
回复
weihaojie
2009年03月19日 20:44:50
11楼
那用不用再 镀锌扁钢在内墙离地20cm走一周,地板砖下铺铁丝网,然后做一个等电位连接盒,连接盒里用10平方铜线引到外面接地,热水器地线接入等电位连接盒。
回复