一台4AV-125活塞机,拉的是高温库,机器2缸运行时氨泵打液正常,4缸运行时氨泵不打液。为什么?请教各位老师。
一台4AV-125活塞机,拉的是高温库,机器2缸运行时氨泵打液正常,4缸运行时氨泵不打液。为什么?请教各位老师。
2楼
可能是静压不够.增加氨泵这边压力应该就可以打过去
回复
3楼
可能按泵有集油或吸气压力下降过快
回复
4楼
氨泵放过油了,还是不打液。请问老师吸气压力下降过快有什么解决办法。有人说氨泵和低压循环桶之间位差小,现在用的是40P-40的氨泵,换一个40P-50的氨泵就能打液了,是不是这样。还有怎样增加氨泵这边的压力。
回复
5楼
油没有放净机器第负荷多运行一会,分配站节流阀开大点让氨泵把带油氨液尽可能打入系统里,机器再逐步加载
回复
6楼
最简单的是看静压,第二是汽蚀
回复
7楼
压缩机吸气快,导致氨泵入口静压不够或者降低,减少压缩机运行缸数
回复
8楼
增加液位
回复
9楼
汽蚀的可能性较大.
回复
10楼
进口吸入压头不够引起氨泵发生气敷现象
回复
11楼
可能是静压不够.增加氨泵这边压力应该就可以打过去
回复