1.开水间采用电加热器,宿舍热水,屋顶采用太阳能热水器?这个怎么画呢?是不是给一个冷水管,再加一个阀,就可以了?不需要我们给排水专业把详图画出来吧?2.规范上自闭式冲洗阀蹲坑(从台阶面算起)应该为60公分,坐便器低水箱角阀为15公分,但是实际不会那么低,我们应该标多少?还有感应式蹲坑怎么标?规范上也没有。3.排水系统,一般不需要设环形通气管和器具通气管吧?规范上说高档,怎么算高档?一栋办公楼16层,只需要设伸顶通气管和专业通气管就可以了吧。
1.开水间采用电加热器,宿舍热水,屋顶采用太阳能热水器?这个怎么画呢?是不是给一个冷水管,再加一个阀,就可以了?不需要我们给排水专业把详图画出来吧?
2.规范上自闭式冲洗阀蹲坑(从台阶面算起)应该为60公分,坐便器低水箱角阀为15公分,但是实际不会那么低,我们应该标多少?
还有感应式蹲坑怎么标?规范上也没有。
3.排水系统,一般不需要设环形通气管和器具通气管吧?规范上说高档,怎么算高档?一栋办公楼16层,只需要设伸顶通气管和专业通气管就可以了吧。
2楼
我是这么理解的:
第一个问题:开水间的给水一般都预留,加一个球阀和倒流防止器即可;太阳能热水器的位置一般由建筑确定,然后你把水管甩到位置应该就可以了;
第二个问题:蹲便器及坐便器的阀门预留高度查99S304,感应式的也可以查到;
第三个问题可参见给排水规范66页及P183页,“连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;连接6个及6个以上大便器的污水横支管;设有器具通气管的排水管段上均应设置环形通气管。”“环形通气管,曾称辅助通气管,是参照日本、美国、英国规范沿用过来的,一般在公共建筑集中的卫生间或盥洗室内,在横支管上承担的卫生器具数量超过允许负荷时才设置。设置环形通气管时,必须用主通气立管或副通气立管逐层将环形通气管连接。”“器具通气管,曾有‘小透气’、‘各个通气’之类的名称。器具通气管是指卫生器具存水弯出口端接出的通气管道,这种通气管一般在卫生和防噪要求较高的建筑物的卫生间设置。”
[