4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。1 设计楼面梁时的折减系数:1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9;3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;对单向板楼盖的主梁应取0.6对双向板楼盖的梁应取0.8;4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。
1 设计楼面梁时的折减系数:
1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m 2时,应取0.9;
2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m 2时应取0.9;
3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;
对单向板楼盖的主梁应取0.6
对双向板楼盖的梁应取0.8;
4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

2 设计墙、柱和基础时的折减系数
1)第1(1)项应按表4.1.2规定采用;
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
3)第8项对单向板楼盖应取0.5;
对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8;
4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

第二条第二项如何理解??如果一层梁中存在多根梁的话怎么取??
谢谢大家

[ 本帖最后由 jxfzdxh 于 2009-3-17 11:18 编辑 ]
免费打赏
honker1981
2009年03月28日 22:58:41
22楼
有些楼面梁受荷面积大于50平米,有些小于50平米,以哪个为准?
大于50m2的折减,小于50m2的不折减,针对的是构件设计,并不是一个楼层统一的折减系数

2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
此时不再考虑从属面积直接取0.9(我的理解)
回复
佛光山居士
2009年03月29日 14:13:19
23楼
我认为14楼的理解是对的,即"计算柱子、墙、基础时 采用和你计算梁时相同的荷载情况,比如一共2层楼板 每层有4块板格,第1层有一个板格上的活载可以折减 第2层有3个板格上的活载可以折减,那么就按此时的荷载情况来计算柱子 而不再象表4.1.2按层来折减了".
回复
jxfzdxh
2009年03月29日 21:26:50
24楼
几天没来了,非常感谢同学们的热心解答。。。

真的很苦恼啊。。。准备考注册。。但是一个人看书。。。连找个想讨论的对象都没有。。。苦闷啊。。

还好这里的同学斗这么热心。。。谢谢
回复
zsptszjj
2009年05月16日 10:23:16
25楼
囫囵吞枣,还需要继续研究:handshake :handshake :handshake
回复
wjnzhjh
2009年05月16日 17:08:38
26楼
长知识长知识长知识长知识长知识
回复
wjnzhjh
2009年05月17日 02:35:17
27楼
施岚清的例题错误多了
看他的书最主要的是看他怎么领着你从方方面面熟悉规范的。
回复
gl20
2009年06月11日 16:42:08
28楼
按照朱炳寅博客中所写,设计墙、柱和基础时第1(2)~7项活荷载折减系数直接取0.9,我虽然也是这么想的,但如果是这样的话,规范上也不需要写得这么麻烦,直接写折减系数取0.9就得了,何必拐弯抹角呢