4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。1 设计楼面梁时的折减系数:1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9;3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;对单向板楼盖的主梁应取0.6对双向板楼盖的梁应取0.8;4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。
1 设计楼面梁时的折减系数:
1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m
2时,应取0.9;
2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m
2时应取0.9;
3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;
对单向板楼盖的主梁应取0.6
对双向板楼盖的梁应取0.8;
4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
2 设计墙、柱和基础时的折减系数
1)第1(1)项应按表4.1.2规定采用;
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
3)第8项对单向板楼盖应取0.5;
对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8;
4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
第二条第二项如何理解??如果一层梁中存在多根梁的话怎么取??
谢谢大家
[
本帖最后由 jxfzdxh 于 2009-3-17 11:18 编辑 ]
2楼
1)第1(1)项应按表4.1.2规定采用;
这里的"第1(1)项"是指表4.1.1中第1项第(1)部分所规定的建筑,即住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园。
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
这里的"第1(2)~7项"是指表4.1.1中第1项第(2)部分~第7项所规定的建筑。
如果一层梁中存在多根梁的话怎么取??
活荷载折减系数通常针对整幢建筑物,如果是多功能建筑(各层的使用功能所对应的折减系数相差较大),可以该层的主要使用功能来取值。
[
本帖最后由 simpledeer 于 2009-3-11 14:51 编辑 ]
回复
3楼
。。。谢谢这位同学的解答,但是还是没看明白:L :L :L
具体有个例子:
施岚清2008版的注册结构工程师专业考试应试指南中例1.2.5中N
K=2×2.0×
0.9×3×8.4=90.72KN
这个0.9的折减系数怎么来的??土木在线上也有同学同样有问这个问题的。。。
回复
4楼
先看看对应于4.1.1条的项次(从使用功能去判别),属于第1(2)~7项的,设计墙、柱和基础时的折减系数等于设计楼面梁时的折减系数。属于第1(1)项的,按表4.1.2规定采用。
你提到的“0.9”应该是这样来的:
4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。
1 设计楼面梁时的折减系数:
1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;
2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2/时应取0.9;
2 设计墙、柱和基础时的折减系数
1)第1(1)项应按表4.1.2规定采用;
2)
第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
回复
5楼
不好意思过了几天才上来,谢谢同学们的热心解答
而且里面还含有主梁和次梁。。。选哪种梁?难道是选最大。。。:funk: :funk: 困惑
不过这个梁的从属面积不知道怎么算才超过50m
2啊,单层的面积只有3×8.4=25.2m
2
难道是2层加起来??
难道应该这样理解柱的从属面积超过50m
2,系数取0.9?而且可以多层叠加??
[
本帖最后由 jxfzdxh 于 2009-3-17 11:27 编辑 ]
回复
6楼
而且看后面的条文解释的时候,这条应该也是按照楼层数进行折减的
当计算多层房屋的柱、墙和基础时:
1 对住宅、办公楼等房屋:
(4.1.2一3)
2 对公共建筑
(4.1.2一4)
式中n—所计算截面以上的楼层数,n ≥2。
对本规范表4.1.1中第1(1)项的各类建筑物,在设计其楼面梁时,可按式(4.1.2-1)考虑;第1(2)~7项的各类建筑物,可按式(4.1.2-2)考虑。为了设计方便,而又不明显影响经济效果,本条文的规定作了一些合理的简化。在设计柱、墙和基础时,对第1(1)建筑类别采用的折减系数改用 对第1(2)~8项的建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑按楼层的折减。这与ISO 2103相比略为保守,但与以往的设计经验比较接近。
回复
7楼
规范里的那个公式是图片,不知道怎么搞上来。。。
[
本帖最后由 jxfzdxh 于 2009-3-17 11:23 编辑 ]
回复
8楼
搞成附件看看
[
本帖最后由 jxfzdxh 于 2009-3-17 11:25 编辑 ]
回复
9楼
。。。。。没有同学能帮解答一下么
回复
10楼
说得好,版主奖励一下吧
回复
11楼
也期待达人解惑。该楼面梁指框架主梁,还是次梁?若有些楼面梁受荷面积大于60平米,有些小于60平米,以哪个为准?施书上的例题好像楼面梁受荷面积小于60平米(单层),为何取0.9?
回复