2300平米咖啡厅用地源热泵大概多少
liuqi_303
liuqi_303 Lv.2
2009年03月09日 23:26:28
来自于中央空调
只看楼主

在南部地区,2300平米的咖啡厅,已经有一口80米的井,水量大且水质好,如果用地源热泵,大概工程需要多少预算。划算不,要求后期维护等方面费用低,还有其他什么好的方案没。请高手指导一下。

在南部地区,2300平米的咖啡厅,已经有一口80米的井,水量大且水质好,如果用地源热泵,大概工程需要多少预算。划算不,要求后期维护等方面费用低,还有其他什么好的方案没。请高手指导一下。
免费打赏
拎壶冲
2009年03月09日 23:33:13
2楼
兄弟,地缘热泵不是随便做的,得要先打井取样,看看其土壤传热参数如何,还要计算其能否热平衡。。。否则不能用的。按你说的应该不是地缘热泵吧?应该是水源热泵吧?水源热泵要考虑能否回灌。
回复
liuqi_303
2009年03月10日 12:11:16
3楼
这个如果用水源热泵,想有个要求,就是从井里抽上的经过处理过的水放到另外一个地方用做别的用途,这个可行吗。他井的水量大,而且稳定。这个2300平米的。水源的大概造价多少,后面还有一个10000平米的也可以用这个井吗。 还有水源热泵相对来说,应该在后期维护及消耗上 是不是也比较节约的。大概能节约多少的比例。 请高手指导。本人刚搞这个。谢谢
回复
yes2009
2009年03月10日 15:04:47
4楼
这个井是没有这么大的能耐的,2300平米的问题没有解决好,还想着后面的100000000,不很现实
做水源热泵主要是要考虑回填,如果只一味的抽水对环境不好。空间够的话建议做地源热泵,打井加机房设备估计60万左右

[ 本帖最后由 yes2009 于 2009-3-10 15:06 编辑 ]
回复
yes2009
2009年03月10日 15:05:30
5楼
做水源热泵主要是要考虑回灌的,
不好意思,打错了
回复
liuqi_303
2009年03月10日 22:03:37
6楼
60W的造价是不是太高了,而且房子已经建好了,井在地下车库里,如果打井,不好搞吧。用水源热泵的造价大概多少啊。回灌问题不大,工程地方在湖南。
回复
airchange
2009年03月11日 00:28:51
7楼
:lol ,价格在55到65之间是合理的
回复

相关推荐

APP内打开