接地线
asd525
asd525 Lv.2
2009年03月09日 22:08:03
只看楼主

请问各位知不知道控制柜里箱壳之间以及电气板或是电气导轨与箱壳之间的接地线需要大的线,我看到有用6mm2,还有4mm2,1.5mm2的,国家有没有专门的标准啊

请问各位知不知道控制柜里箱壳之间以及电气板或是电气导轨与箱壳之间的接地线需要大的线,我看到有用6mm2,还有4mm2,1.5mm2的,国家有没有专门的标准啊
免费打赏
zilong2002
2009年03月10日 19:46:51
2楼
当保护线采用一般绝缘导线时,其截面不应小于:有机械保护时2.5mm2;无机械保护时4mm2。
回复
jxg2313
2009年03月11日 12:50:29
3楼
当保护线采用一般绝缘导线时,其截面不应小于:有机械保护时2.5mm2;无机械保护时4mm2。
同意楼上的
回复