急~~~急~~~急~~~~
xyb777
xyb777 Lv.2
2009年03月09日 18:59:11
只看楼主

向大家请教个问题啊.我们单位有台6000KW的发电机与一台12000KW的发电机并列.(12000KW发电机是和电网并列运行的).但是并列的过程中6000发电机跳闸了,而且后备保护报警是过电压.可查电脑曲线的时候发现不光是电压上升了.而且电流也变成600A左右.这台6000的发电机额定电流才421A.现在两台怎么也并不上.我们把发电机尾部星点打开后反送电.发电机也都正常.并网相序也都校检了.可以说能检查的都检查了.但现在还存在一个问题.是有200多伏的零序电压.是谐波引起的.但不知道会不会影响发电机并网呢?向各位高手们请教了.希望能帮助我!

向大家请教个问题啊.我们单位有台6000KW的发电机与一台12000KW的发电机并列.(12000KW发电机是和电网并列运行的).但是并列的过程中6000发电机跳闸了,而且后备保护报警是过电压.可查电脑曲线的时候发现不光是电压上升了.而且电流也变成600A左右.这台6000的发电机额定电流才421A.现在两台怎么也并不上.我们把发电机尾部星点打开后反送电.发电机也都正常.并网相序也都校检了.可以说能检查的都检查了.但现在还存在一个问题.是有200多伏的零序电压.是谐波引起的.但不知道会不会影响发电机并网呢?向各位高手们请教了.希望能帮助我!
免费打赏
xuxianjie
2009年03月09日 22:23:47
2楼
没有这方面经验
回复
lingxuct
2009年03月10日 07:43:57
3楼
楼主朋友怎么没说这台发电机并网时的合闸断路器是哪个电压的?
并网一定用同期并网吧?“把发电机尾部星点打开后反送电”的目的是检查相序?并网时星点上消弧线圈投了没?“并列过程中跳闸”是并上后跳,当时是如何并上去的?

从楼主说话看,并网好象没用同期装置!
回复
qiujingyuan
2009年03月10日 08:28:41
4楼
真的好奇怪!楼主没说清楚啊!
回复
xyb777
2009年03月11日 11:58:33
5楼
问题现在还是没有找到.我们的发电机现在单机运行中.一切都是正常的.只是在并网的时候出现跳闸.后来留人观察励磁柜的励磁电压和励磁电流了.当并网后励磁电流和电压先慢慢上升.然后就突然间升到顶点就跳的.发电机开关跳闸也是因为励磁原因跳的.因为我们把灭磁跳发电机开关的压板投上了.现在主线路是没有问题了.省下就是二次或者是励磁这块的问题.有人遇到过这种问题的吗?帮帮我.谢谢了~~~~
回复
xyb777
2009年03月11日 11:59:03
6楼
相序我们检查了.是正确的.
回复

相关推荐

APP内打开