加气块砌筑问题
markey19840314
2009年03月08日 20:58:55
来自于建筑施工
只看楼主

我工地正在砌筑加气块 有若干问题请教大家1.拉结筋的距离 应该是500~600吧? 怎么图集上写的是400 通常?2.拉结筋深入结构墙和砌筑墙各是多长?3.有没有很齐全的这个加气块的技术交底 谢谢!~

我工地正在砌筑加气块 有若干问题请教大家
1.拉结筋的距离 应该是500~600吧? 怎么图集上写的是400 通常?
2.拉结筋深入结构墙和砌筑墙各是多长?
3.有没有很齐全的这个加气块的技术交底
谢谢!~
免费打赏
菲常欣动
2009年03月09日 22:22:26
2楼
对不起,规范不是很熟悉!:handshake
回复
wwggpp19848140
2009年03月28日 15:29:56
3楼
图纸结构说明上会明确
回复
paul_tangbiao
2009年12月18日 23:10:20
4楼
墙体拉结筋的间距,一般根据墙体块材的尺寸来定的。
回复
ltqyxy
2009年12月27日 16:01:14
5楼
规范规定拉接筋间距为500,长度6\7度不小于墙长的1/5且不小于700mm,8/9度沿墙通长
回复

相关推荐