这种情况下测量防静电接地电阻
tgm123456
tgm123456 Lv.2
2009年03月07日 21:34:40
来自于防雷减灾
只看楼主

车间的接地扁钢在墙的四周,但墙的50米范围内都是水泥地,在这种情况下如何测量接地电阻?能不能用一根导线连接在扁钢上,再引到室外进行测量?

车间的接地扁钢在墙的四周,但墙的50米范围内都是水泥地,在这种情况下如何测量接地电阻?能不能用一根导线连接在扁钢上,再引到室外进行测量?
免费打赏
dljeth
2009年03月09日 22:45:07
2楼
最好别这么测,你去借一块钳型接地电阻测试仪来就可以了。
回复