你见过6KV的四芯扁电缆吗?
liujing118
liujing118 Lv.2
2009年03月07日 20:42:52
只看楼主

我单位斗轮机供电用的的电缆是可卷绕式的6KV扁电缆,原来用的是国产的三芯扁电缆,后来该电缆总是发生接地故障,我们就把这条电缆换成了日本进口的,可这条扁电缆是四芯的,我们在安装的时候按照技术人员的要求把第四芯俩端接地了,而四根芯电缆的金属屏蔽层都没有接地。我纳闷的是咱们国家6KV系统都是中性点不接地系统,这第四芯电缆这样接没有什么意义吧,而且金属屏蔽层不接地也部符合安全规范吧。

我单位斗轮机供电用的的电缆是可卷绕式的6KV扁电缆,原来用的是国产的三芯扁电缆,后来该电缆总是发生接地故障,我们就把这条电缆换成了日本进口的,可这条扁电缆是四芯的,我们在安装的时候按照技术人员的要求把第四芯俩端接地了,而四根芯电缆的金属屏蔽层都没有接地。我纳闷的是咱们国家6KV系统都是中性点不接地系统,这第四芯电缆这样接没有什么意义吧,而且金属屏蔽层不接地也部符合安全规范吧。
免费打赏
winkie
2009年03月07日 21:01:41
2楼
金属屏蔽层应该接地,交联电缆试验中要求测量铜屏蔽直流电阻,历年数据进行比较,以判断有无腐蚀,从而判断电缆有无受潮或进水.你用进口四芯电缆替代,没用的第四芯两端接地是合理的.
回复
liuxianhai
2009年03月08日 10:31:03
3楼
对不起,见识浅薄:loveliness:
回复
zcliang_007
2009年03月08日 16:22:16
4楼
少见,没用过,长一下见识。
回复