开关合闸同期点怎么取?
jokylin
jokylin Lv.2
2009年03月07日 12:48:05
只看楼主

1、发电机开关的同期电压分别取自6.3KV母线2号压变和机组1号压变;2、110KV线路开关的同期电压分别取自6.3KV母线2号压变和110KV线路压变。其中第二点我觉的两压变电压等级不同 他怎么实现同期合闸的?(110KV开关)

1、发电机开关的同期电压分别取自6.3KV母线2号压变和机组1号压变;
2、110KV线路开关的同期电压分别取自6.3KV母线2号压变和110KV线路压变。
其中第二点我觉的两压变电压等级不同 他怎么实现同期合闸的?(110KV开关)
免费打赏
xuxianjie
2009年03月09日 00:40:35
2楼
请明白的朋友尽快给予解答
回复
lingxuct
2009年03月09日 03:45:59
3楼
压变的二次电压都是100/1.732=57.7V。
6KV母线与110KV线路之间应该有主变(6.3/110KV),而且还是Δ/Yo-11的,在同期装置里还应该有转角变。
回复