大家好,我做一个厂房开间为6x4.6进深为13.5共14.6米高本人每隔3.5米高设了一道框架梁,请问我在纵向还要设置柱间支撑吗,(10吨吊车)
大家好,我做一个厂房开间为6x4.6进深为13.5共14.6米高本人每隔3.5米高设了一道框架梁,请问我在纵向还要设置柱间支撑吗,(10吨吊车)
2楼
估计你这种结构应该属于框排架结构,柱间要是有填充墙的话,应该不要设柱间支撑,如没有的话
只要你的框假设计能够抵抗水平力的话,也是可以实现的,就作为框架计算也是可的
回复
3楼
建议你用PKPM好好计算一下,不要估计,看不加柱间支撑能不能满足设计要求。设计可要谨慎啊,要一步步计算,一切以计算书为准。
回复
4楼
楼主的问题没有说清楚,我看了半天了不明白你到底做了个什么厂房,单层?多层?屋盖形式?结构材料?能详细说一下吗?否则你的问题很难回答。
回复
5楼
厂房是多层,地下室一层3.5米高,第一层3.5米高,从第二层开始为厂房高11.1米,屋盖为钢行架结构,结构为混凝土现浇结构,我现在在3.5,7.0,10.5,14.6分别打了四道梁,我用st算侧移能够,所以还问以下用不用设柱间支持呢
回复
6楼
如果没有吊车应该是可以的
回复
7楼
可以不设.
回复