承台上部什么时候配筋
ningyokuran
2009年03月06日 19:48:32
只看楼主

承台上部什么时候需要配筋啊,小女子拜求各位高手

承台上部什么时候需要配筋啊,小女子拜求各位高手
免费打赏
设计小兵
2014年01月22日 13:12:06
12楼
一般都是由地下室底板面筋拉通处理,无地下室则对多柱联合承台需配面筋
回复
menfjgnjdinfgheji
2014年01月23日 08:17:48
13楼

不用陪钢筋啊,楼猪!
回复
li556671
2014年01月23日 08:34:03
14楼
学习了,谢谢分享
回复
2014年05月16日 10:48:03
15楼
11楼讲的非常好,值得学习!
回复
bbsufo
2014年07月29日 16:11:08
16楼
一般情况下,双柱或者多柱承台,联合承台,都会出现负弯矩的情况,是需要配上部筋的
回复
风样的感觉
2014年07月30日 09:16:08
17楼
是的 一般多柱承台会出现负弯矩,此时要安装筏板有限元计算配筋
回复
yyf289958616
2014年08月08日 18:27:12
18楼
一般两桩承台和墙下条形承台需要的
回复