请教各位前辈,调节制冷剂流量一般选取什么样的阀门
sanjiebrain
2009年03月04日 22:51:04
只看楼主

各位大人,小弟现在想在制冷系统的高低压侧各加一个调节阀用来控制主系统制冷剂的流量从而实现制冷剂分流进入另一路,请各位指点下应该用什么样的调节阀,因为总感觉拿水流量调节阀过来用会出问题。PS:手动的和可以PID控制的都需要。

各位大人,小弟现在想在制冷系统的高低压侧各加一个调节阀用来控制主系统制冷剂的流量从而实现制冷剂分流进入另一路,请各位指点下应该用什么样的调节阀,因为总感觉拿水流量调节阀过来用会出问题。
PS:手动的和可以PID控制的都需要。
免费打赏
荣昌制冷
2009年03月05日 06:24:20
2楼
必需使用制冷系统专用的调节阀(节流阀),或截止阀。小口径的也可用不锈钢针形阀替代。
回复
sanjiebrain
2009年03月06日 22:59:15
3楼
谢谢斑竹大人,那么我能否在压缩机出口安装一个电子膨胀阀,不做为节流降压元件,而通过控制阀的开度实现分流流量控制的目的呢?
回复
荣昌制冷
2009年03月07日 10:53:52
4楼
那样会影响机器的排气量及正常运转吗?
回复
qq292015823
2012年12月13日 13:50:38
5楼
到旧货市场看看,别的机器都用什么调节阀吧。
回复
阎良人
2012年12月13日 21:49:30
6楼
制冷系统所有的阀门必须是专用阀门。一般的佛里昂系统供液节流采用膨胀阀,多个蒸发器时单个安装膨胀阀便于调节制冷剂流量。
氨制冷系统采用钢制节流氨阀来控制制冷剂的流量(和自动供液控制元件结合)。