大家好,我正在做一个西安的项目,有写字楼和展览中心。之前都是做的清一色空调通风,供热已经放下多年。今天在做系统方案的时候,突然想到,采暖需要新风吗?如果仅仅通过开窗换气或者冷风渗透,能耗会不会太大;如果用新风机组,加热盘管的话,或者是热风机,这样可行吗?在这里,先谢谢大家了!
大家好,我正在做一个西安的项目,有写字楼和展览中心。之前都是做的清一色空调通风,供热已经放下多年。
今天在做系统方案的时候,突然想到,采暖需要新风吗?
如果仅仅通过开窗换气或者冷风渗透,能耗会不会太大;
如果用新风机组,加热盘管的话,或者是热风机,这样可行吗?
在这里,先谢谢大家了!
2楼
希望得到大家的帮助和支持,谢谢!:)
回复
3楼
仅通过开窗换气或者冷风渗透,能耗会不会太大;
这个是什么意思 难道你用新风机组能耗就小?:)
回复
4楼
采暖不需要新风的,在说室外温度也不直满低,我在内蒙古做采暖都不要新风的
回复
5楼
多谢 最近整明白了 采暖不用考虑新风 空调的话 要加热新风的!:victory:
回复
6楼
受用了点点,谢谢了各位
回复
7楼
设计规范是要考虑新风的
回复
8楼
单纯的采暖是不需要考虑新风的
但是计算采暖负荷时应考虑冷风渗透,冷风侵入等
有机械通风的房间还应考虑通风冷负荷
回复
9楼
采暖是不考虑新风的,因为采暖后是正压的么,压力是往外渗透的,一般不卡率新风的,只是在设计负荷的时候要考虑渗透什么产生的负荷等。。。。
这个问题偶尔也糊涂下
回复
10楼
采暖是不考虑新风的,因为采暖后是正压的么,压力是往外渗透的,一般不卡率新风的,只是在设计负荷的时候要考虑渗透什么产生的负荷等
(1)采暖后是正压?没听说过。单对高层而言,中和层上部排风,下部进风
(2)设计时要考虑冷风负荷
(3)若要提高IAQ,可采用适量新风,考虑能量回收方式
回复
11楼
采暖的时候,要考虑冷风渗透耗热量,一般是按照0.5~1次换气来考虑冷风加热负荷.
回复