刚接一个工程,建筑定义为酒店式公寓,其实就是住宅,因为那块地是按公建拿的,不能写住宅,给排水专业怎么做,做不做喷淋啊,矛盾中……

刚接一个工程,建筑定义为酒店式公寓,其实就是住宅,因为那块地是按公建拿的,不能写住宅,给排水专业怎么做,做不做喷淋啊,矛盾中……
wushengying1985
2009年03月12日 19:21:57
12楼
可以和甲方协商啊:Q
回复
hua-jing-ran
2009年03月12日 22:51:02
13楼
单身公寓应按公建考虑设计,高层单身公寓应设自喷,在公寓户内也应布置,可以用边墙型喷头。
回复
billdog
2009年03月13日 10:04:33
14楼
要看项目是上海的还是外地的。
如果是在上海的话,水灭火规程里有明确规定:高层设有风管集中空调的酒店式公寓应设自动喷淋,无空调的设自喷局部应用系统。
如果是在外地的项目,参照高规,建筑定义为公建的,自喷是免不了的了。
回复
zp_ks
2009年03月16日 08:39:37
15楼
我感觉公共部位设置喷淋,房内不设置。此种情况不属于高级住宅范畴,按建筑说是共建嘛,公共部分设置喷淋合情合理。套内设置喷淋的话,估计要出事
回复
waj
2009年03月16日 12:09:10
16楼
楼主这种项目消防审查90%的可能性是要做自喷,喷头只设在走道即可。
回复
lily--006
2009年03月16日 16:11:16
17楼
做的。按审批时候的要求来做。既然是拿公建拿就按公建做
回复
shuibaobao
2009年03月16日 22:02:57
18楼
酒店式公寓,其实还是住宅,只是物业管理上的形式~ 按住宅的标准做! 还有,看建筑是按住宅标准做,还是按公建要求做 !跟着建筑走
回复
qbs111
2009年03月17日 10:20:26
19楼
我接过一单这样的工程,住宅内也要做自喷,只不过是做边墙型的侧喷
回复
zhaoyong1969
2009年03月17日 11:24:33
20楼
去年刚做了一个酒店式公寓(二十六层,九十五米),三层以下商场,四层及以上部分为酒店式公寓,全部做了喷淋,包括面积大于五平方的卫生间。公寓部分做的是侧喷。图审及消防均已通过。说明一下,俺是安徽的。
回复
chunmei88
2009年03月18日 10:28:25
21楼
个人意见最好是在公共部位设自喷系统!不然不管怎么样审图就过不了了!