手上正在做一个高层住宅,30层,带一层地下室,塔楼定为剪力墙结构,底部大空间,两层裙房,转换层设在裙房上一层,做的时候思路是这样的,先把上部剪力墙塔楼建计算,使其上部的刚度、抗扭、周期、剪力墙的轴压比到取得一个比较满意的结果后,再在下面布置转换层,调试,计算,这样其他方面的指标基本都还可以,但有个比较大的问题就是,转换层上一层的剪力墙超筋比较严重,而且很难调(因为我的前提是上部塔楼单独计算所有指标都是过了的!),查看计算结果文件,轴压比超的也很多,我设想主要原因是不是因为剪力墙与转换梁协同工作,而转换梁会有一个向下的位移,而导致剪力墙也有不均匀的沉降而引起的,请教各位老师,这种情况怎样解决比较好?仅转换层上面一层,再往上就都又很好了!
手上正在做一个高层住宅,30层,带一层地下室,塔楼定为剪力墙结构,底部大空间,两层裙房,转换层设在裙房上一层,做的时候思路是这样的,先把上部剪力墙塔楼建计算,使其上部的刚度、抗扭、周期、剪力墙的轴压比到取得一个比较满意的结果后,再在下面布置转换层,调试,计算,这样其他方面的指标基本都还可以,但有个比较大的问题就是,转换层上一层的剪力墙超筋比较严重,而且很难调(因为我的前提是上部塔楼单独计算所有指标都是过了的!),查看计算结果文件,轴压比超的也很多,我设想主要原因是不是因为剪力墙与转换梁协同工作,而转换梁会有一个向下的位移,而导致剪力墙也有不均匀的沉降而引起的,请教各位老师,这种情况怎样解决比较好?仅转换层上面一层,再往上就都又很好了!
22楼
刚刚的开始学习呢
!!感觉很复杂啊!!
来这里学习学习!
回复
23楼
分析得很好,得好好 学习下了
回复
24楼
看了各位的高见,我发现自己不懂的太多了,以后多多向各位请教!
回复
25楼
能把计算模型及计算书,以及报建审图意见一并发给大家看看,那就比较完整了。
回复
26楼
刚刚的开始学习呢
!!感觉很复杂啊!!
来这里学习学习!:handshake :handshake
回复
27楼
也郁闷这个问题 1个转30层2级次梁转换 发火了搞了片6米高的转换梁搞试验都没调下上部的墙 看看恒载下的内力还是那种鸟样 换成一次加载就好很多 现在施工模拟3也提到上部几层宜采用合并的施工顺序 说不会因刚度流失荷载 难道都不拆模往上面施工几层 没搞明白
回复
28楼
学习 研究下~
回复
29楼
正在做一个相关结构,转换层上一层地剪力墙轴压比也超得严重,看了前面大虾的分析,非常中肯.
回复
30楼
学习中。。。。
回复
31楼
转换层上下先分开计算是初步设计节约时间有效办法,调好上部后再接下部统调。至于出现转换上一层墙体严重超筋现象,有结构本身的原因,也有SATWE的原因,建议用PMSAP,用转换墙代替转换梁,壳元代替杆元,更接近实际。
回复