关于转换层上一层剪力墙轴超筋的问题!
luong0830
luong0830 Lv.2
2009年03月04日 08:39:15
只看楼主

  手上正在做一个高层住宅,30层,带一层地下室,塔楼定为剪力墙结构,底部大空间,两层裙房,转换层设在裙房上一层,做的时候思路是这样的,先把上部剪力墙塔楼建计算,使其上部的刚度、抗扭、周期、剪力墙的轴压比到取得一个比较满意的结果后,再在下面布置转换层,调试,计算,这样其他方面的指标基本都还可以,但有个比较大的问题就是,转换层上一层的剪力墙超筋比较严重,而且很难调(因为我的前提是上部塔楼单独计算所有指标都是过了的!),查看计算结果文件,轴压比超的也很多,我设想主要原因是不是因为剪力墙与转换梁协同工作,而转换梁会有一个向下的位移,而导致剪力墙也有不均匀的沉降而引起的,请教各位老师,这种情况怎样解决比较好?仅转换层上面一层,再往上就都又很好了!

  手上正在做一个高层住宅,30层,带一层地下室,塔楼定为剪力墙结构,底部大空间,两层裙房,转换层设在裙房上一层,做的时候思路是这样的,先把上部剪力墙塔楼建计算,使其上部的刚度、抗扭、周期、剪力墙的轴压比到取得一个比较满意的结果后,再在下面布置转换层,调试,计算,这样其他方面的指标基本都还可以,但有个比较大的问题就是,转换层上一层的剪力墙超筋比较严重,而且很难调(因为我的前提是上部塔楼单独计算所有指标都是过了的!),查看计算结果文件,轴压比超的也很多,我设想主要原因是不是因为剪力墙与转换梁协同工作,而转换梁会有一个向下的位移,而导致剪力墙也有不均匀的沉降而引起的,请教各位老师,这种情况怎样解决比较好?仅转换层上面一层,再往上就都又很好了!
免费打赏
luong0830
2009年03月04日 09:25:56
12楼
对于该问题在实际工程中也曾碰到多次,也用不同的方法包括有限元分析过,谈谈自己的体会:

1.转换层以上一层墙内力很大的确主要是由于转换梁的竖向变形及梁墙的变形协调,加上以上楼层水平方向约束共同作用产生,主要是竖向荷载而非水平作用引起,是确实存在的。转换以上一层及再上面的楼层墙内力有突变,也是实际内力分析应有的结果,并未软件问题,当然有一个定量精度问题,但是从定性来说,突变是正常的。
举个容易说明问题的例子,各位也可以建一个简单的模型比较一下,分析一个单跨转换梁,上托左右对称的两片墙,计算其受力时,如果不考虑上部各层楼板及连梁的作用,竖向荷载作用下梁有一定的挠度,此时墙如同一悬臂构件,随着梁的变形向内靠拢,但基本不会产生弯距与剪力。但实际各层楼板及连梁是存在的,并且计算中一般认为平面内是无限刚,楼板的存在限制了墙向内靠拢的趋势,特别是转换层以上一层的楼板会承受比较大的压力(类似拱作用,这也是转换梁受拉的原因)。这样,两片墙的变形就如同一个“儿”字,剪力墙上面由于有各层楼板的作用保持笔直,而转换层上部一层则由于要兼顾梁的变形协调及上一层的楼板约束而产生了很大的变形(这个很大的变形是相对而言,其实量值还是比较小的),也理所当然地产生很大的内力。
由于这个内力是竖向荷载产生的,所有才会出现guten编辑所说的单片墙剪力非常大,甚至接近楼层水平作用产生的剪力的情况。

在下不敢苟同兄台所说第一点,诚然,这种墙底内力突变是有的,但远没有那么严重。从软件电算分析角度看,应该先根据构件刚度计算其在外力作用下的位移,再根据位移计算内力,如果分析采用的是平面无限刚假定,那么梁、板何来轴压(拉)力(因为无限刚,所以板、梁根本没有平面内变形)?就算以仅有平面内刚度的膜单元模拟楼板,其变形也应该是连续的,而不应该是出现“儿“字变形的墙,否则,任何平面有限元补充分析都是白费的。所以,在下认为这仅仅是转换梁与剪力墙交接处因转换梁的受弯挠度而引起的单元奇异罢了。
jitieboy wrote:
2.对于转换层的有限元分析,个人认为做得好有一定难度,主要是因为单片剪力墙在整体结构中所受到的约束很难在局部有限元中体现或很容易被不小心忽略掉,而这些约束,简单的就如上面所说各层楼板,对结果往往有很大的影响。对于这个问题有限元分析结果更理想一点除了本身计算模型及方法的先进,往往也因为考虑是实际的框支柱宽度,减少了梁跨。其实satwe在可以应用杆系分析的转换层中满足工程应用感觉是可以的了。对于局部重要的构件,特别是次梁转换等,可以用guten兄所提到的手算方法逐级构件复核加强,记住别漏了规范的各种放大系数。

同意,但用手算复合,谈何容易?取什么内力作为复核依据?难道是那些另墙超筋的内力?软件从内力计算配筋一般都不会有问题的,问题主要出现在如何求出这个内力。在下认为,遇到这种情况,应该分析原因,如果是轴向力引起的,在可能的条件下,适当增加转换梁刚度,加强上面超筋的剪力墙配筋即可,无需过分担忧。试想一下,有些跨度较小的转换梁的刚度有些甚至比承台还要大,如果竖向力会引起转换梁挠度一定使墙内力超限的话,那么下面的承台是不是也要跟着加到3、4米厚?
回复
huangjing8602
2009年03月06日 15:13:17
13楼
好帖!分析的很好对做设计很有帮助
回复
萧剑
2009年03月06日 19:02:10
14楼
恩,学习啦,虽然我不是搞设计的,但是我正学这个,先学习经验先。
回复
peterlhg
2009年03月11日 21:48:45
15楼
大家都是高手,值得我学习啊,高层方面我只有理论,没有实践,还需要好好学啊!
回复
又土又木44
2009年03月12日 11:22:17
16楼
这种超筋原因太多了,有转换梁刚度的问题,有转换梁两端支座不一致的可能,反正SATWE的计算让人摸不着头脑的。。
回复
gaijiaofan
2009年03月12日 13:27:13
17楼
,有转换梁刚度的问题,有转换梁,有转换梁刚度的问题,有转换梁两端支座不一致的可能,反正SATWE的计算让人摸不着头脑的。。两端支座不一致的可能,有转换梁刚度的问题,有转换梁两端支座不一致的可能,反正SATWE的计算让人摸不着头脑的。。,反正SATWE的计算让人摸不着头脑的。。
回复
he.xingguang1968
2009年03月12日 14:55:36
18楼
发《建筑结构技术通讯》上的一篇文章,希望有所帮助
回复
key4th
2009年03月14日 11:54:54
19楼
主梁转换 推荐用PKPM-FEQ附和
转换层上剪力墙超筋肯定是位移协调引起的
原因是转换梁采用的是杆单元

我们院的做法是 出现和突兀的变红超筋 采用FEQ复核 并补充计算书
回复
wu835609156wu
2009年03月16日 10:24:49
20楼
恩,学习啦,虽然我不是搞设计的,但是我正学这个,先学习经验先。
回复
天天空空
2009年03月16日 11:00:09
21楼
学习啦 这种超筋原因太多了,有转换梁刚度的问题,有转换梁两端支座不一致的可能,反正SATWE的计算让人摸不着头脑的