插座回路漏电断路器选单极好还是双极好?
liqian810212
2005年04月19日 13:24:45
来自于断路器
只看楼主

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!

插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
免费打赏
tjadrijiaoxy
2005年05月09日 13:09:51
62楼
当中性线断开时,相线没断那就惨了,一般开关不会这样,但我碰到过这样劣质产品,所以建议用1P+N比较好,这样N不会自己断.
回复
zffd
2005年05月09日 13:39:23
63楼
省钱就用1P+N
回复
qmeizi
2005年05月09日 21:32:23
64楼
我认为是1P+N的好了,
我在设计的时候都是用1P+N的,
回复
simple1234
2005年05月09日 22:42:03
65楼


1P+N不论接线正确与否,只要有接地故障,零序电流互感器都会检测到漏电流,此电流经放大机构至动作机构,使漏电开关脱扣。1P+N中性线刀极随相线刀极一起动作,所以不存在无法断开。
你说的情况根本不存在。
只有一种情况是存在危险的:1P+N零相反接,而且中性线刀极不随相线刀极一起动作,中线刀极断而相性线刀极不断,即断零。----这也是zhoushu8所说的情况,但是我没有见过1P+N的N,L不同时断的,如果你见过,请举例。
回复
jinchi
2005年05月10日 11:04:17
66楼
其实用2P和用1P+N的焦点在于用2P多用一个单极断路器,造价稍微高些,两种都可以的,我实际在设计比较重要的场所象18楼所讲的情况等,是一定要用2P的,在平时控制空调一类的单台功率比较大的且专用的插座一般用1P+N,其他插座我一般用2P,原因除楼上几位的原因外,还有一点是如果出现漏电调闸时(特别是N线漏电)用2P能很方便的查处故障并快捷地把故障回路连同N线断开,以免查故障困难有时还得拆开配电箱解开N线。不过现在正泰已经出品了单极可同时断开相线N线的漏电断路器了,我想采用,问题是市场上很少能买到。
回复
橡树
2005年05月10日 13:17:09
67楼
2P的,1P+N一般在住宅照明回路上用.
回复
阿海
2005年05月11日 15:50:07
68楼
我们都用2P的
回复
shu.yinzhu
2005年05月11日 21:20:00
69楼
支持67楼
回复
yuyyzz
2005年05月12日 14:16:40
70楼
是否需要断开N线是选择单极双极的确定因素。需要断N就要选双极或四极;不需要断N就选单极或三极。双极,四极,又分有N线上有保护和无保护的情况。这些都是作为设计者应具体情况下来选择的,不能一概而论。
回复
aeplayer
2005年05月13日 16:17:17
71楼
你的双极指什么?1PN or 2P?
应该是1PN吧。
回复

相关推荐

APP内打开